风道设计计算的方法与步骤(带例题

提问 发帖 回复

一风道公?#27493;?#31569;方法   风道的水力计算是在系统和设备布置风管材料各送回风点的位置和风量均已确定的水力计算上进行的   风道水力计算方法比较多如假定流速法压损平均法静压复得法等对于低速送风系统大多采用假定流速法和压损平均法而高速送风系统则采用静压复得法 1假定流速法   假定流速法也称为比摩阻法这种方法是以风道内空气流速作为控制因素先按技术经济要求选定风管的风速再根据风管的风量确定风管的断面尺寸和阻力这是低速送风系统目前最常用的一种计算方法

一风道公?#27493;?#31569;方法


  风道的水力计算是在系统和设备布置风管材料各送回风点的位置和风量均已确定的水力计算上进行的

  风道水力计算方法比较多如假定流速法压损平均法静压复得法等对于低速送风系统大多采用假定流速法和压损平均法而高速送风系统则采用静压复得法


1假定流速法

  假定流速法也称为比摩阻法这种方法是以风道内空气流速作为控制因素先按技术经济要求选定风管的风速再根据风管的风量确定风管的断面尺寸和阻力这是低速送风系统目前最常用的一种计算方法

2压损平均法

  压损平均法也称为当量阻力法这种方法以单位管长压力损失相等为前提在已知总作用压力的情况下取最长的环路或压力损失最大的环路将总的作用压力值按干管长度平均分配给环路的各个部分再根据各部分的风量和所分配的压力损失值确定风管的尺寸并结合各环路间的压力损失的平衡进行调节以保证各环路间压力损失的差值小于15%一般建议的单位长度风管的摩擦压力损失值为0.8~1.5Pa/m该方法适用于空调系统压头已定以及进行分支管路压损平衡等场合

3静压复得法

  静压复得法的含义是由于风管分支处风量的出流使分支前后总风量有所减少如果分支前后主风道断面变化不大则风速必然下降风速降低则静压增加利用这部分复得的静压来克服下一段主干轴测图的阻力以确定管道尺寸从而保持各分支前的静压都相等这就是静压复得法此方法适用于高速过滤器的水力计算


二风道水力计算步骤


  以假定流速法为例

  1确定通风系统风道?#38382;?#21512;理布置风道并绘制风道系统基础作为水力计算草图

  2在计算草图上进行管段编号并标注管段的长度和风量

  管段长度一般按两管件中心线长度计算不扣除管件如三通弯头本身的长?#21462;?

  3选定系统最不利环路一般指最远或局部阻力最多的环路

  4选择合理的空气流速

  风管内的空气流速可按下表确定


表8-3空调系统中的空气流速m/s

33.png

5根据给定风量和选定流速逐段计算管道断面尺寸然后根据选定了的风管断面尺寸和风量计算出风道内实际流速

  通过矩形风管的风量G=3600ab (m3/h)

  式中ab分别为风管断面净宽和净高m

  通过园形风管的风量G=900d2 (m3/h)

  式中d为圆形风管内径m

6计算风管的沿程阻力

  根据风管的断面尺寸和实际流速查阅查阅附录13或有关设计手册中风管单位长度沿程压力损失计算表求出单位长度摩擦阻力损失py再根据管长l进一步求出管段的摩擦阻力损失

7计算各管段局部阻力

  按系统中的局部构件?#38382;?#21644;实际流速ԣ查阅附录14或有关设计手册中局部阻力系数计算表取得局部阻力系数值再求出局部阻力损失

8计算系统的总阻力P=ƣpyl +Pj

9检查并联管路的阻力平衡情况

10根据系统的总风量总阻力选择风机


三风道设计计算?#36947;?   


\某格栅直流式空调系统如图所示风道全部用镀锌新风制作表面粗糙度K=0.15mm已知消声器阻力为50Pa空调箱阻力为290 Pa试确定该系统的风道断面尺寸及所需风机压头


23.png

图中A.孔板送风口600×600B.风量调节阀C.消声器D.防火调节法E.空调器F.进风钢板


[解

1绘制系统轴测图并對各管段进行编号标注管段长度和风量

2选定最不利环路逐段计算沿程压力损失和局部压力损失本系统选定管段123456为最不利环路

3列出管道水力计算表8-4并将各管段流量和长度按编号顺序填入计算表中

4分段进行管道水力计算,并将结果均列入计算表8-4中



管段12风量1500m3/h管段长l=9m

  沿程压力损失计算初选水平支管空气流速为4m/s风道断面面积为

     F=1500/(3600×4)=0.104m2

  取矩形断面为320×320mm的标准风管则实际断面积F=0.102m2实际流速

     =1500/3600×0.102=4.08m/s根据流速4.08m/s查附录13得到单位长度摩擦阻力py=0.7Pa/m,则管段12的沿程阻力

     Py=py×l=0.7×9=6.3Pa

  局部压力损失计算该管段存在局部阻力的部件有孔板送风口连接孔板的渐扩管多叶调节阀弯头渐缩管及直三通管

  孔板送风口已知孔板面积为600×600mm开孔率即净孔面积比为0.3则孔板面风速为

     =1500/3600×0.6×0.6=1.16m/s根据面风速1.16m/s和开孔率0.3查附录14序号35得孔板局部阻力系数=13故孔板的局部阻力

  pj1=13×(1.2×1.162)/2=10.5Pa渐扩管渐扩管的扩张角=22.5°查附录14序号4得=0.6渐扩管的局部阻力

     pj2=0.9×(1.2×4.082)/2=5.99Pa多叶调节阀根据三?#38208;?#21450;全开度查附录14序号34得=0.25多叶调节阀的局部阻力

     pj3=0.25×(1.2×4.082)/2=2.5Pa弯头根据=90°R/b=1.0查附录14序号9得=0.23弯头的局部阻力

     pj4=0.23×(1.2×4.082)/2=2.3Pa渐缩管渐缩管的扩张角=30°<45°,查附录14序号7得=0.1渐缩管的局部阻力

     pj5=0.1×(1.2×4.082)/2=1Pa直三通管根据直三通管的支管断面与干管断面之比为0.64支管风量与总风量之比为0.5查附录14序号19得=0.1则直三通管的局部阻力

     Pj6=0.1×(1.2×5.22)/2=1.6Pa 取三通入口处流速

  该管段局部阻力Pj=pj1+pj2+pj3+pj4+pj5 +Pj6

                   =10.5+5.99+2.5+2.3+1+1.6

                   =23.89Pa该管段总阻力

     P1-2=Py+Pj=6.3+23.89=30.19Pa


  管段23风量3000m3/h管段长l=5m初选风速为5m/s 沿程压力损失计算

  根据假定流速法及标准化管径求得风管断面尺寸为320×500mm实际流速为5.2m/s查得单位长度摩擦阻力py=0.8Pa/m,则管段23的沿程阻力

     Py=py×l=0.8×5=4.0Pa

  局部压力损失计算

  分叉三通根据支管断面与总管断面之比为0.8查附录14序号21得=0.28则分叉三通管的局部阻力

     Pj =0.28×(1.2×6.252)/2= 6.6Pa. 取总流流速

  该管段总阻力    P2-3=Py+Pj=4.0+6.6=10.6Pa


  管段34风量4500m3/h管段长l=9m初选风速为6m/s 沿程压力损失计算

  根据假定流速法及标准化管径求得风管断面尺寸为400×500mm实际流速为6.25m/s查得单位长度摩擦阻力py=0.96Pa/m,则管段34的沿程阻力

     Py=py×l=0.96×9=8.64Pa局部压力损失计算该管段存在局部阻力的部件有消声器弯头风量调节阀软接头以及渐扩管

  消声器?#21512;?#22768;器的局部阻力给定为50Pa即

     pj1= 50.0Pa

  弯头根据=90°R/b=1.0a/b=0.8,查附录14序号10得=0.2弯头的局部阻力

     pj2=0.2×(1.2×6.252)/2=4.7Pa

  风量调节阀根据三?#38208;?#21450;全开度查附录14序号34得=0.25风量调节阀的局部阻力

     pj3=0.25×(1.2×6.252)/2=5.9Pa软接头因管径不变且很短局部阻力忽略不计

  渐扩管初选风机47211NO4.5A出口断面尺寸为315×360mm?#24335;?#25193;管为315×360mm~400×500mm长度取为360mm渐扩管的中心角=22°大小头断面之比为1.76查附录14序号3得=0.15对应小头流速

     =4500/3600×0.315×0.36=11m/s

  渐扩管的局部阻力     pj4=0.15×(1.2×112)/2=10.9Pa

  该管段局部阻力

     Pj=pj1+pj2+pj3+pj4

        =50.0+4.7+5.9+10.9

        =71.5Pa

  该管段总阻力

     P3-4=Py+Pj=8.64+71.5=80.14Pa管段45

  空调箱及其出口渐缩管合为一个局部阻力考虑Pj=290 Pa

  该管段总阻力

     P4-5=Pj=290Pa


  管段56风量4500m3/h管段长l=6m初选风速为6m/s 沿程压力损失计算

  根据假定流速法及标准化管径求得风管断面尺寸为400×500mm实际流速为6.25m/s查得单位长度摩擦阻力py=0.96Pa/m,则管段56的沿程阻力

     Py=py×l=0.96×6=5.76Pa

  局部压力损失计算该管段存在局部阻力的部件有突然扩大弯头两个渐缩管以及进风格栅

  突然扩大管道管入口与空调箱面积之比取为0.2查附录14序号5得=0.64突然扩大的局部阻力

     pj1=0.64×(1.2×6.252)/2=15.1Pa弯头(两个)根据=90°R/b=1.0a/b=0.8,查附录14序号10得=0.20弯头的局部阻力

     pj2=0.2×(1.2×6.252)/2=4.7Pa

     2pj2=4.7×2=9.4 Pa

  渐缩管断面从630×500mm单面收缩至400×500mm取=<45°,查附录14序号7得=0.1对应小头流速

     =6.25m/s 渐缩管的局部阻力

     pj3=0.1×(1.2×6.252)/2=2.36Pa

  进风格栅进风格栅为固定百叶格栅外形尺寸为630×500mm?#34892;?a href="https://www.co188.com/tag/12909.html" target="_blank">空调面积系数为0.8则固定百叶格栅?#34892;?#36890;风面积为

     0.63×0.5×0.8=0.252m2

  其迎面风速为  4500/3600×0.252=5 m/s

  查附录14序号30得=0.9对应面风速固定百叶格栅的局部阻力

     p4=0.9×(1.2×52)/2=13.5Pa

  该管段局部阻力    Pj=pj1+2pj2+pj3+pj4

        =15.1+9.4+2.36+13.5

        =40.36Pa

  该管段总阻力

     P5-6=Py+Pj=5.76+40.36=46.12Pa5检查并联管路的阻力平衡

  用同样的方法进行并联管段7382的水力计算并将结果列入表8-4中


  管段73

  沿程压力损失 Py=9.1 Pa

  局部压力损失  Pj=28.9 Pa

  该管段总阻力     P7-3=Py+Pj=9.1+28.9=38Pa


  管段82沿程压力损失   Py=1.4 Pa

  局部压力损失   Pj=25.8 Pa

  该管段总阻力

     P8-2=Py+Pj=1.4+25.8=27.2Pa检查并联管路的阻力平衡

  管段12的总阻力P1-2=30.19Pa

  管段82的总阻力P8-2=27.2Pa

     P1-2-P8-2/P1-2=30.19-27.2/30.19=9.9%<15%

  管段123的总阻力P1-2-3=P1-2+P2-3=30.19+10.6=40.79 Pa

  管段73的总阻力P7-3=38Pa

     P1-2-3-P7-3/P1-2-3=40.79-38/40.79=6.8%<15%

  检查结果表明两个并联管路的阻力平衡都满足设计要求如果不满足要求的话可以通过调整管径的方法使之达到平衡要求 5计算最不利环路阻力 P=P1-2+P2-3+P3-4+P4-5 +P5-6

     =30.19+10.6+80.14+290+46.12

     =457.05 Pa

  本系统所需风机的压头应能克服457.05Pa阻力

8-4管道水力计算表

3321.png


四风道压力损失估算法


  对于一般的空调系统风道压力损失值可按下式估算

     P=pyl1+k+ơps (Pa)

  式中 py单位管长沿程压力损失即单位管长摩擦阻力损失Pa/ m

  l最不利环路总长度即到最远送风口的送风管总长度加?#31995;?#26368;远回风口的回风管总长度m

  k局部压力损失与沿程压力损失之比值

  弯头三通等局部管件比较少?#20445;?#21462;k =1.0~1.2

  弯头三通等局部管件比较多?#20445;?#21487;取到k =3.0~5.0

  ơps考虑到空气通过暖通喷水室或表冷器加热器等空调装置的压力损失之和

  表8-5给出了为空调系统推荐的送风机静压值可供估算时参考

8-5送风机静压

3334.png

参考值表

444.png


更多干货请关注微信公众号易筑风机

暖通.jpg

  • 收藏16

  • 打赏0

申明内容来自用户上传著作权归原作者所有如涉及侵权问题请点击此处联系我们将及时处理

回复

分享至

  • cof1508158738415
    cof1508158738415 2019年03月11日 23:23:01 2楼
    不错  ?#34892;?#20998;享
    回复 0 举报
  • 大小主宰
    大小主宰 2019年03月12日 09:03:48 3楼
    分析的很仔细到位学习一下?#34892;?#20998;享
    回复 0 举报
  • 屎太浓
    屎太浓 2019年03月12日 09:35:38 4楼

    haogaoshendezhuanyezhishi!lihaile louzhu

    回复 0 举报
  • liupoquan
    liupoquan 2019年03月12日 12:09:12 5楼
    涨知?#35835;?
    回复 0 举报
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2019年03月12日 15:48:36 6楼
    谢谢楼主的资料
    回复 0 举报
  • x鑫越众
    x鑫越众 2019年03月12日 16:49:26 7楼
    单位求  暖通空调工程师大佬 来个大佬联系小弟啊 谢谢   求大佬帮帮忙啊   q: 1142491671
    回复 0 举报
  • 红缨枪
    红缨枪 2019年03月13日 21:10:00 9楼
    这真是教科书式例题?#27493;?#35838;本也就这么讲非常受用
    回复 0 举报
  • 地球君
    地球君 2019年03月15日 11:33:32 10楼
    谢谢 受用了
    回复 0 举报
  • liangjian216
    liangjian216 2019年03月18日 10:15:56 12楼
    太详细了啊和课本差不多的
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到?#22836;?

请先 登录再评论

加载更多资料
ˮ̳
<cite id="rxt3v"><del id="rxt3v"></del></cite>
<cite id="rxt3v"></cite>
<cite id="rxt3v"></cite><progress id="rxt3v"></progress><cite id="rxt3v"><video id="rxt3v"></video></cite>
<var id="rxt3v"></var><address id="rxt3v"><del id="rxt3v"></del></address>
<thead id="rxt3v"><ins id="rxt3v"><noframes id="rxt3v">
<noframes id="rxt3v"><ins id="rxt3v"><span id="rxt3v"></span></ins>
<cite id="rxt3v"><span id="rxt3v"><address id="rxt3v"></address></span></cite>
<address id="rxt3v"></address><thead id="rxt3v"><video id="rxt3v"><noframes id="rxt3v">
